Un metodo per risparmiare ingressi in Rosetta B

Discussioni e chiarimenti sulla scheda RosettaCNC Board B
Rispondi
danieleee
Messaggi: 191
Iscritto il: 26 giu 2018, 21:42

Un metodo per risparmiare ingressi in Rosetta B

Messaggio da danieleee » 22 nov 2020, 18:18

Immagine parla da sola, ma spiego brevemente quali sono le mie intenzioni.
Utilizzando questa scheda relè porterò ad ogni singolo input della medesima un segnale, il quale provvederà ad aprire o chiudere a seconda della configurazione il contatto del relè.
Se un solo relè si trova in uno stato diverso dato dal suo input, quindi dal segnale proveniente dal drive, inverter o fungo ecc ecc interrompe la catena.
Questa catena è collegata ad un input di Rosetta, io penso di usare Estop2.
Configurando poi ingresso appena citato in modo opportuno, appena vi sarà una interruzione della catena dei relè, Rosetta andrà in stato di Emergenza, fermando la cnc.
È un modo semplice ma efficace che farà risparmiare input in Rosetta..
A voi i giudizi adesso..
Allegati
rps20201122_180823.jpg
rps20201122_180823.jpg (51.6 KiB) Visto 83 volte

Rispondi